兩個區域的的地暖盤管想合并成一個回路,如圖,箭頭部位如何連接
沒有找到相關結果
fujw
贊同來自:
你好,可以用盤管連接功能。
winner108
@fujw,這種接法盤管會有三通接頭,規范是不允許的。我要這種接法,??
你好 可以炸開手動處理。 還有就是連到分集水器上。
sst1
明白了
@fujw,炸開后,長度統計就無法統計了,沒有其他方法嗎?
你好 可以先轉pline線,方便編輯,轉后可以用延伸和修剪命令處理盤管。處理后再轉回盤管。 不過如果如果連接又修剪過的話,再統計會不準,會認為是單根盤管,造成統計數量翻倍。? 需要先行統計,處理后再統計,可以看出他們之間的關系,進行減半處理。以上僅供參考。
該問題目前已經被鎖定, 無法添加新回復
6 個回復
fujw
贊同來自:
